سلام
خروجی سایزینگ leser پیوست شده است مطابق با آن Required actual discharge area=2.56 in2 بدست آمده خوب با مراجعه به API 526 سایز K=1.83 in2 و L=2.853 in2 وجود دارد که مطابق با آنچه در دوره فرمودید باید L انتخاب شود که در خروجی نرم افزار هم همین است. خوب ان چیزی که من از فرمایشات شما در دوره برداشت کردم این بود که این L همان Effective یا Selected است یعنی مجرای عبوری سیفتی ولو می بایستی 2.853 in2 می بود ولی مطابق با خروجی نرم افزار میزان selected که با Discharge area مشخص شده 3.48in2 است یعنی بالاتر از L. چرا؟
و جالب این است که هنگام خرید سیفتی ولو وقتی سایزینگ وندور ها را می بینم دقیقا چنین مشکلی دارند.
آیا این نقض API 526 نیست؟
ممنون میشم راهنمایی کنید