سلام
(در رابطه با مبحث بدست اوردن وزن لحظه ای مایع داخل مخزن با استفاده از ترنسمیتر فشار و پی ال سی و hmi )
و روش تبدیل ۴تا ۲۵ میلی امپر به وسیله A/d به رزولوشن در پی ال سی
جهت کالیبره شدن توضیح بدید.
ممنون.
موفق باشی، باز هم اگه سوالی بود در خدمتیم
سلام،ببخشید من سوالتون رو ندیده بودم،داخل بسته نحوه تبدیل سیگنال 4-20 میلی آمپر کامل توضیح داده شده ولی جهت یاداوری اگه تنظیمات سخت افزاری و نرم افزاری رو صحیح انجام داده باشیم در PLC SIEMENS سیگنال 4-20 میلی آمپر به عدد 0 تا 27648 بصورت خطی تبدیل میشود، وبا استفاده از فانکشن SCALE میتونیم عدد رو به رنج مدنظر تبدیل کنیم
ممنون مهندس
با همین روش و معلومات بسته مهندس گودینی برا بار اول کالیبره شد و مشکل برطرف شد . که از تمام پرسنل نماتک تشکر میکنم چون صفر تا صد کار را از نماتک اموختم .