مهندس
چه جوری باید فشار سنج رو با یک ورودی کالیبره کرد که خطا نیاره
در ابتدا باید بگم این تجهیز برای اندازه گیری سطح به صورت اختلاف فشار استفاده شده است که منیفلد ۳ راهش هم گویای این مورد هست این نکته رو اشاره کردم برای بقیه دوستان ، همون طور که در فیلم هم گفتیم برای اندازه گیری سطح میشه از یک ترنسمیتر اختلاف فشار dpt استفاده کرد و بعد از اون شیر سمت vent منیفلد رو باز کرد
در خصوص کالیبره کردنش باید تجهیز رو باز کنین و hp و lp رو به یک هند پمپ وصل کنین و رنج مورد نظر مثلا ۰ تا ۲۰۰ میلی بار رو به کمک هند پمپ به ترنسمیتر بدین ابتدا ۲۰۰ میلی بار رو بدین و span رو با دستگاه hand held hart تنظیم کنین
یک فیلم آموزشی در این خصوص تهیه کردیم که قبلا در گروه فرستادیم و از سایت نماتک هم قابل دسترسی است