کالیبره فشارسنج با یک ورودی

مهندس
چه جوری باید فشار سنج رو با یک ورودی کالیبره کرد که خطا نیاره
2020-01-22/1579736326-23035-55a38e23-c9a4-4871-821e-a88c27baf9e9.jpeg
2020-01-22/1579736326-90963-1.jpeg
2020-01-22/1579736326-151814-2.jpeg

در ابتدا باید بگم این تجهیز برای اندازه گیری سطح به صورت اختلاف فشار استفاده شده است که منیفلد ۳ راهش هم گویای این مورد هست این نکته رو اشاره کردم برای بقیه دوستان ، همون طور که در فیلم هم گفتیم برای اندازه گیری سطح میشه از یک ترنسمیتر اختلاف فشار dpt استفاده کرد و بعد از اون شیر سمت vent منیفلد رو باز کرد
در خصوص کالیبره کردنش باید تجهیز رو باز کنین و hp و lp رو به یک هند پمپ وصل کنین و رنج مورد نظر مثلا ۰ تا ۲۰۰ میلی بار رو به کمک هند پمپ به ترنسمیتر بدین ابتدا ۲۰۰ میلی بار رو بدین و span رو با دستگاه hand held hart تنظیم کنین
یک فیلم آموزشی در این خصوص تهیه کردیم که قبلا در گروه فرستادیم و از سایت نماتک هم قابل دسترسی است