نحوه ی یکی کردن الکترود حفاظتی و الکترود ایمنی

با عرض سلام و خسته نباشید به مهندس ساسانفر
قبل از هر چیز لازمه بسته آموزشی تون تشکر کنم
یه سوالی داشتیم:
مهندس شما در بحث ارتینگ گفتید که اگر امکان نداشت که الکترود حفاظتی و الکترود ایمنی رو به صورت مستقل ایجاد کرد الکترود حفاظتی و ایمنی رو یکی می گیریم ولی با این شرط که مقاومتش کمتر از یک اهم باشه.
اگر اینطور باشه هرچند مقاومت الکترود پایینه ولی در صورت بروز صاعقه جریان خیلی زیادی از این الکترود میگذره و اختلاف پتانسیل قابل توجهی روی الکترود می افته و چون این الکترود الکترود ایمنی هم هست نقطه خنثی ترانس که نول را از این نقطه میگیرم ولتاژ دار میشه و و قتی نول ولتاژ دار بشه به تجهیزات آسیب میرسونه

مهندس مکمل بسته آموزشی تون در زمینه تاسیسات الکتریکی اگه میشه لطف کنید یه سیر مطالعاتی به ما پیشنهاد بدید

سلام. پاسخ داده شد

بسته نشریه 110 و بسته طراحی تابلو mvlv