نحوه ی محاسبه توان راکتیو از طرف وزارت نیرو برای یک کارخانه

سلام جناب مهندس ساسانفر

جناب مهندس ۲تا سوال داشتم که اگه ممکنه محبت کنید و راهنماییم کنید

اول در مورد تاسیسات الکتریکی هست و اینکه اگه توو ۱ کارخونه،ما مثلا ۲MW دیماند داشته باشیم،ولی مثلا فقط ۱/۱۰ این توان رو مصرف میکنیم و موتور و بار سلفی خاصی هم نباشه توو مجموعه، بازهم توان راکتیو از طرف وزارت نیرو برای اون واحد حساب میشه؟ حتی با اینکه دیماند مصرفی یک دهم هست و نیاز به بانک خازنی هست؟

دوم در مورد سیستم ارتینگ آپارتمان های قدیمی هست که هادی PEN نیومده و فقط ۳ فاز و هادی نول اومده، نول به شینه متصل هست توو تابلو کنتوری تقسیم شده برای واحد ها، چیکار میشه کرد توو این موارد برای داشتن هادی حفاظتی برای هر واحد که متصل باشه به هادی PEN اداره برق؟

سلام.
1- میزان مصرف توان راکتیو ارتباطی به توان اکتیو نداره . ممکنه حتی در ایام کم باری یا تعطیلات یک کارخانه ضریب توان کمتر از 0.9 بشه. از روی قبض برق کارخانه میشه فهمید که ضریب توان تون چقدره

2- چهار تا هادی وارد ساختمان شده سه تا فاز هستند چهارمی pen است. در تابلو کنتور هادی نول و pe رو از هم جدا کن و به طبقات برسان

1 پسندیده

سلام جناب مهندس

در مورد اولین سوالم و جواب شما، پس به علت همون مورد کم‌باری هست که شما فرمودید، ضریب توان زیر ۰.۹ اومده چون کارخونه بصورت نیمه تعطیل هست و مصرف چندانی ندارن و برای اصلاح ضریب توان نیاز به تعویض خارنهای معیوب بانک خازنی هست که بصورت کامل در مدار قرار بگیرند

در مورد سوال دوم و پاسخ شما از آنجایی که در اون ساختمان مدنظر ۳ فاز اومده و هادی چهارم بر روی شینه رفته و از شینه برای تمامی واحدها در کلید جریان باقی مانده قرارداده شده(به عنوان هادی نول)،برام سوال شده که چه‌کاری میشود انجام داد که با راهنمایی شما مجدد بررسی میکنم