نحوه ی عملکرد پکیج پس از گیر کردن کنتاکت های فلوسوئیچ و روشن ماندن شعله روی مدار به صورت کاذب

سلام جناب شفیع زاده
در حالت زمستانه، اگر کنتاکت های فلوسوئیچ گیر کرده باشند و شعله روی مدار مصرفی بصورت کاذب روشن باشد و رادیاتورها گرم نشوند در چنین حالتی آیا کلید حرارتی عمل میکند و دستگاه خاموش می‌شود؟ و یا نه شیر اطمینان عمل می‌کند؟ و یا نه دستگاه خاموش و روشن می‌شود؟

1 پسندیده

Ntc دمای مصرفی گزارش میدهد وخاموش میشود

2 پسندیده

سلام عملا شیر آب مصرفی ای باز نشده است و آب مصرفی ای وجود ندارد در چنین شرایطی ان تی سی مصرفی چه چیزی را به برد گزارش می‌دهد؟

در صورتی که اب باز نشود و اب مصرفی خارج نشود دمای اب بالا رفته وntcگزارش دمای بالای اب را میدهد.و دستگاه را متوقف میکند

2 پسندیده