نحوه ی سایز بندی و تعیین محل قرارگیری ترموول دما در Pipe

سلام وققتون بخیر
مهندس طبق صحبتاتون که فرمودین ترموول باید در یک سوم میانی پایپ قرار گیرد ولی طبق جدول برای سایزهای 12 تا 22 اینچ مقدار 350 mm در نظر گرفته شده است چطور امکان پذیر میباشد در حالی که 22 اینچ تقریبا دو برابر 12 اینچ میباشد ؟

مجددا حساب کنید متوجه اشتباه خود خواهید شد. 22 اینچ را تبدیل به میلی متر کنید تقسیم بر س که کنید میشه 186 میلی متر (انتهای یک سوم ابتدایی) سپس با 150 میلی متر طول نازل جمع کنید میشه 336 و ما هم گرفتیم 350
لطفا با دقت بیشتر سوال ها مطرح گردد

1 پسندیده