نحوه ی ثابت نگه داشتن مقدار سیگنال ارسالی از ترنسمیتر و ارسال آن به صورت دستی

با سلام
گاهی اوقات به عنوان مثال ترانسمیتری به کنترل ولو فرمان میفرستد. اگر ترانسمیتر دچار مشکل شود مقدار سیگنال ارسالی از ترانسمیتر به کنترل ولو را از اتاق کنترل روی یک مقدار دلخواه ثابت قرار میدهند. اپراتور در اتاق کنترل خودش مقدار سیگنال را به صورت دستی به کنترل ولو میفرستد ، تا وقتی که ترانسمیتر تعمیر شود.
این کار چگونه انجام میشه یعنی با چه منوای؟ و چگونه سیگنال ارسالی ترانسمیتر را قطع میکنند و به صورت دستی میفرستند؟

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
این بستگی به برنامه نویسی سیسنم کنترل و مانیتورینگ داره
مثلا میتونید برای ولو حالت دستی در نظر بگیرید در این شرایط سیستم رو در مود دستی بگذارید و به خروجی ولو % بدید و دیگه به ورودی کاری نداشته باشه
یا میتونید در مانیتوینگ یک ورودی رو مقدار دستی براش در نظر بگیرید و ولو بجای خوندن مقدار واقعی و کنترل آن مقداری که دستی داده شده رو در این شرایط بعنوان ورودی در نظر بگیرد و کنترل را با این ورودی دستی که عملا نوسان ندارد انجام دهد
موفق باشی