نحوه ی تعیین عدد Upstream برای نصب Vortex Flowmeter در دو حالت عمودی و افقی

سلام وقت بخیر استاد لطفی عزیز

میخواستم بپرسم برای سیال آب ، در نصب عمودی برای فلومتر ورتکس از همون عدد upstream برای نصب افقی استفاده کنیم ؟ در کاتالوگ سازنده هم چیزی متمایز نکرده upstream رو برای حالت افقی و عمودی ، فقط گفته هر زمان زانو داشتیم ( در محل نصب ما قبل فلومتر ورتکس زانو وجود داره ) باید اندازه ی 20D رو در نظر بگیریم

متشکرم

9067_optiswirl_4070C_vortex_flowmeter_leaflet.pdf (1.5 مگابایت)
نصب در ران های عمودی با کمترین فاصله اجرا میشه که طبق تجربه 5D برای بالادست کافی است زیرا در لوله های عمودی میزان تلاطم کمتر خواهد بود. (به دلیل پر شدن لوله و کاهش سرعت سیال) با این وجود یک کاتالوگ نیز ضمیمه میکنم همان طور که میبینید طول بالادست برای نصب افقی تعریف شده است.