نحوه ی تعریف پیغام خطای قابل نمایش برای کارت آنالوگ در PLC

با سلام
احتراما با توجه به اینکه خرابی کانال در کارت آنالوگ (6es7331-7kf02-0ab0) هیچگونه علامتی در چراغ ماژول و cpu و همینطور در حالت آنلاین Hwconfig نمیدهد چه روشی وجود دارد تا بتوان برای خرابی کانال فالت روی مانیتورینگ تعریف کرد.
با سپاس

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
این کارت یک سری اشکالات را میتونه تشخیص و اعلام کنه همینطور که شکل میبنید

2 پسندیده

image

3 پسندیده

در صورتیکه Diagnostic در قسمت سخت افزار فعال شود خطا هایی اعلام و قابل نمایش خواهد بود که لیست آن در زیر هست

2 پسندیده

image

3 پسندیده

اگه منظور تشخیص خرابی خود کارت یا کانال میباشد این امکان معمولا در کارتهای Fail Safe وجود دارد وکه قیمتی چندین برار کارتهای معمولی دارد و کارتهای معمولی صرفا خرابی کلی کارت یا مواردی که ذکر شد را تشخیص میدهند
موفق باش

2 پسندیده

با تشکر و سپاس فراوان
منظور بنده خرابی کانال کارت میباشد که ظاهرا در این نوع کارت قابلیت ایجاد آلارم ندارد.
با احترام