سلام مهندس برنده فرد وقتون بخیر
سوال من در رابطه برنامه نویسی آنالوگ و راه اندازی سیکل دما با کارت مخصوص دما مثلا ترموکوپل یا RTD است. برای برنامه نویسی آنالوگ باید از تابع SCALE استفاده کنیم ولی اگر برای راه اندازی سیکل دما از کارت خود دما استفاده کردیم بازم نیاز به تابع SCALE داریم یا خیر؟ چون خیلی جاها دیدم که آدرس ورودی کارت دما رو به یک مقایسه کننده داده که اگر دما فلان مقدار شد بیا فن رو روشن کنه … و اصلا از تابع SCALE استفاده نکرده نمیدونم چه جوریه؟ چیزی که من حدس میزنم شایدم درست نباشد >> اینکه اگر سیگنال سنسور دما رو به کارت انالوگ دادیم و از کارت مخصوص دما استفاده نکردیم اون موقع باید از تابع SCALE استفاده کنیم. درسته؟
1 پسندیده
1 پسندیده
سلام وقت بخیر
در هنگام استفاده از PT100 رابطه متفاوت بوده و در نوع استادارد
رابطه 1 به 010 و در نوع CLIMETIC رابطه 1 به 10 میباشد
مطابق شکل زیر یعنی در حالت استاندارد اگر عدد ورودی 13000 باشد یعنی دما 130 درجه میباشد
مطابق شکل زیر
موفق باشی
1 پسندیده
سلام مجدد
پس نیاز به تابع scale نداریم؟
1 پسندیده
سلام
خیر نیازی نیست
1 پسندیده