با سلام
در خصوص اشتباهات چاپی در کتاب تاسیسات مکانیکی دکتر ابراهیمی
۱- چرا در صفحه ۳۰۷ رابطه دبی فن با قطر نسبت مستقیم دارد ولی در صفحه ۳۱۲ رابطه دبی با قطر با توان سوم قطر نسبت مستقیم دارد؟؟ کدامیک درسته چون متناقض هم هستند
۲- در صفحه ۳۰۸ همین کتاب رابطه توان با توان سوم قطر نسبت مستقیم دارد ولی در صفحه ۳۱۲ همین کتاب توان با توان پنجم قطر نسبت مستقیم دارد، که باز هم متناقض هست ، کدامیک درست است؟؟؟؟
لطفاً هر دو را پاسخ دهید،
متاسفانه اشتباهات زیادی در کتاب وجود دارد که بنده مهمترین ها را تا جایی که مقدور باشد میفرستم.
درود
در طراحی و تحلیل عملکرد فنها (بهویژه در شرایط همشکل و با سرعت دورانی ثابت) از قوانین همخوانی فنها استفاده میشود. بر اساس این قوانین:
دبی هوا (Q): دبی فن نسبت به قطر آن به صورت نمایی (به توان ۳) تغییر میکند؛ یعنی .
به عبارت دیگر، اگر قطر فن دو برابر شود (در حالی که سایر عوامل ثابت باشند)، دبی هوا تقریباً ۸ برابر (دو به توان 3) افزایش مییابد.
این قانون یکی از اصول اساسی در طراحی فنها و پمپها است که به کمک آن میتوان عملکرد دستگاههای مشابه با ابعاد مختلف را مقایسه کرد.
موفق باشید