با سلام
تعدادی مخازن ذخیره داریم میخوایم روی مخازن نام گذاری ها رو مارک کنیم ،، طبق چه استانداردی باید کار کنیم ، اندازه حروف چگونه باشد و همچنین برای علائم ایمنی به چه استانداردی مراجعه کنیم ؟
سپاس از شما
با سلام -در خصوص علایم ایمنی استاندار مشخص و پر کاربرد NFPA 704 هست که جهت علایم و دایاموند ایمنی و ملاحظات مربوطه، از این استاندارد استفاده میشه. در مورد Tag گذاری جهت نام گزاری مخازن استاندارد واحد و مدغنی ندیدم کما اینکه حتی در یک شرکت هم این سیستم ممکنه متفاوت باشه به طور مثال در پارس جنوبی و فاز یک ، روش نام گذاری به صورت متفاوت با فازهای دیگه هست
با توجه به استاندارد ISO 20560-2 و قضاوت مهندسی یک جمع بندی برای ابعاد مارکینگ مخازن ذخیره به شرح زیر خواهیم داشت
1- بستگی به سایز مخزن خصوصا قطر، ارتفاع و ارتفاع فونداسیون دارد
2- بستگی به فاصله اتاق کنترل تا مخزن دارد، چرا که نفر اپراتور است که وقوع مثلا آتش سوزی را از راه دور باید observe کند،
3- بر اساس فاصله مد نظر و زاویه دید ارتفاع نوشته را بر اساس ضریب آشکارسازی Z از استاندارد ISO 3864 میتوانید بدست آورید.
![photo_۲۰۲۴-۰۱-۱۷_۰۰-۴۳-۳۳|318x500](upload://iDqa76hXcX6Nv
iq8G6xyygSEmaj.jpeg)
نمونه رهنمودهای استاندارد ISO 20560-2 در زمینه جانمایی مارکینگ
نمونه کالر کد پیشنهادی در مارکینگ مخازن ذخیره بر اساس انکس B از ISO 20560-2
مطابق انکس D از ISO 20560-2 : ارتفاع فونت بر اساس فاصله ای که میخواهیم مشخص باشد بدست می آید ، یعنی بر اساس فاصله اتاق کنترل تا مخزن !! یعنی h=V/z که در آن h ارتفاع فونت، V فاصله مد نظر و z ضریب آشکاری است
خوب ضریب آشکاری z را از کجا باید به دست آوریم؟ از استاندارد ISO 3864 بسته به زوایه دید که آن هم از DIN 4844-1 اقتباس گرفته است
مطابق انکس D از ISO 20560-2 : ارتفاع فونت بر اساس فاصله ای که میخواهیم مشخص باشد بدست می آید ، یعنی بر اساس فاصله اتاق کنترل تا مخزن !! یعنی h=V/z که در آن h ارتفاع فونت، V فاصله مد نظر و z ضریب آشکاری است
استاندارد ISO 3864-1 برای یافتن ضریب آشکاری Z به منظور تعیین ارتفاع فونت مارکینگ مخازن
نکس A استاندارد ISO 3864-1 را برای رابطه بین ابعاد علایم ایمنی و فاصله وضوح -قوانین نور فیزیک را یادتون بیاد
اخیرا در منطقه بهرگان بعد از رنگ آمیزی مخزن با چالش جانمایی مارکینگ روبرو بودیم، که علاوه بر موارد فوق عملیات پاترولینگ عملی را داشتیم یعنی با سناریوهای مختلف از جهت مختلف به مخزن مربوطه و مسیرهای دسترسی آن پاترولینگ میکردیم و بهترین موقعیت آن بدست آمد…
استاندارد ISO 20560-2 2023 نیز به خدمتتان پیوست گردیده است
ISO 20560-2_2023.pdf (1.3 مگابایت)