برای تست یک ESDVفقط API 607/6FAکافیست یا باید API598هم انجام شود؟
یعنی منظور این است که در 607/6FAآیا مانند 598 ولو در فشار پایین و بالا و… چک میشود؟
تفاوت 607و 6FAدر چیست؟
سلام
برای تست یک ESDVفقط API 607/6FAکافیست یا باید API598هم انجام شود؟
یعنی منظور این است که در 607/6FAآیا مانند 598 ولو در فشار پایین و بالا و… چک میشود؟
تفاوت 607و 6FAدر چیست؟
استاندارد API 6FA/607 برای fire test می باشد در حالیکه API 598 کلا برای تست و بازرسی ولو هست و بسیاری از تست ها را در بر می گیرد.
API 607 provides fire test criteria for quarter-turn valves and other valves with nonmetallic seating under pressure, whereas API 6FA provides the fire testing requirements for API 6A and API 6D valves. API 6FA is applicable for metal seated valves.