معرفی ادوات لازم برای انتقال سیگنال از MCC به CCR در ولتاژهای بالا

سلام
در بسته اشاره شد چناچه از MCC به CCR بخواهیم سیگنال بفرستیم باید از یک رله استفاده کرد تا برق 220 در یک طرف باشد و 24 ولت هم در طرف دیگر.
اگر موتورهایمان با ولتاژ بالاتری کارکنند مثلا 11 کیلو ولت، آیا صرفا یک رله کافیست یا ادوات دیگری نیاز است؟

درود این موضوع ارتباطی با ولتاژ مصرفی موتور ندارد. کنتاکت وضعیت همواره با 220 در نظر گرفته می شود و برای تغییر آن از interposing Relay در MCC استفاده می شود.