محل قرار گیری ترانس جریان در بانک خازنی

با سلام
در مورد نحوه قرار گیری ترانس جریان برای رگولاتور در شکل پیوست یه سوالی داشتم.
این موردی که شما فرمودید که حتما جریان باید به صورت summation از باس و ورودی وارد رگولاتور بشه برای زمانی است که هز کدوم از بانک خازنی های A و B صرفا توانایی تغذیه یک نیم باس را دارند، درسته؟
یعنی اگر هر کدوم از بانک خازنی ها توانایی تغذیه کل باس A و B را داشته باشند دیگر احتیاجی به در نظر گرفتن ترانس جریان روی باس نمی باشد.

سلام مهندس جان
بله روش Summation برای شرایطی هست که فرمودید.
چون این آرایش به صورت 2 از ۳ می باشد و در شرایط نرمال Bus Coupler باز بوده و هر کدام از ترانس ها وظیفه تغذیه بارهای مربوط به باس های خود را دارند.
اگر ما بنا باشد که برای کل بارها بر روی هر باس خازن ببینیم حجم خازن ها خیلی بالا بوده و پله های خازن ها را نمی شود به درستی انتخاب کرد.
لذا توصیه من این است که با سازندگان تابلوها نیز در زمان سفارش هماهنگی صورت بپذیرد.