محاسبه اب چیلد واتر

سلام استاد جوانبخت و ارادت.در محاسبات اب چیلد واتر سیستم تبرید مطابق تدریس شما در کلاس طراحی موتور خانه بار کل سرمایی رو محاسبه کردم برای سرمایش با توجه به اقلیم سیستم چیلر تراکمی هوا خنک در نظر گرفته شده …در انتخاب فن کویل با توجه به مشخصات فن کویل دبی اب در نظر گرفته شده …اگه بخواهیم برای سایزینگ لوله های اصلی و فرعی به مشخصات فن کویلها مراجعه کرده و برای هر کدام از واحدها همه رو با هم جمع کنیم در مقایسه با عددی که قبلا در بار سرمایی کل حساب کردیم اختلاف زیادی دیده میشه (با توجه به مشخصه ذکر شده در کاتالوگ فن کویل )…
لطفا راهنمایی بفرمایید مرجع اصلی کدام میباشد …ممنون .

1 پسندیده

باسلام. تجهیزات تولید بار سرمایش و گرمایش مانند چیلر و بویلر ها در بر این اساس سایز زنی می شود که در کل ساختمان در یک بازه ی زمانی در اوج بار خود است. مثلا ساختمانی در حوالی ساعت 3 ظهر در اوج بار خود است اما این سوال مطرح می شود که آیا تمامی واحدها ( مسکونی یا تجاری و…) در اوج بار است؟ قطعا اینطور نیست. در اوج بار ساختمان ممکن است ضلع غربی ساختمان در میان باری باشد و ضلع جنوبی و شرقی در پیک بار. پس می توان گفت که هیچ وقت تمامی نواحی ساختمان در یک لحظه در پیک بار نخواهد بود که چیلر بخواهد آن بار را جبران کند. اما از طرفی ترمینال یونیت ها ( تجهیزات محلی) مانند فن کویل ها باید بتوانند جوابگوی پیک بار آن واحد باشند. پس تجهیزات محلی بر اساس دبی پیک انتخاب می شوند و تجهیزات مرکزی بر اساس بلاک لود( خروجی نرم افزار کریر) انتخاب می شود. همچنین پمپ و سایزینگ لوله ها می بایست بر اساس پیک بار ساختمان طراحی شوند!