مبحث ۱۷ قسمت طراحی قطر لوله گاز و محاسبات مربوطه

با سلام
در خصوص تدریس مبحث ۱۷ توسط استاد هاشم جاودان فر، چرا ضریب تصحیح چگالی را به جای ضرب در عدد ظرفیت در حین تدریس اشتباه کرده و عدد ظرفیت را بر ضریب چگالی تقسیم کرده، لطفاً به ما بگویید که حین تدریس اشتباهی سهوی بوده یا واقعا باید اینگونه باشد،
در صورتیکه در خود کتاب گفته ضریب تصحیح چگالی باید در ظرفیت ضرب شود.
لطفاً بگویید که شما اشتباه کردی یا کتاب اشتباه چاپ شده ولی خود من برداشتم این هست که کتاب درست گفته و استاد هاشم زاده سهوا اشتباه گفته

با سلام
ضمن عرض تشکر بابت دقت نظر شما. همانطور که در ویدیو آموزشی بیان شده است، پاسخ این سوال توسط دفتر مقررات ملی ساختمان بصورت تقسیم آمده است.
در ویدیو آموزشی از هر دو روش بیان شده است که میتوانید با مراجعه به قسمت مربوطه دقیق تر به مطلب فوق برسید.
در تمامی سوالات مشابه که پاسخ تشریحی توسط خود سازمان بیان شده است این مورد بصورت تقسیم آمده است.

1 پسندیده

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت مهندس جاویدان فر عزیز
بنده هم با نظر این دوست عزیز موافقم و دلیلش رو در ادامه ذکر خواهم کرد . ممنون میشم چنانچه اشتباهی از جانب من صورت گرفت من رو راهنمایی کنید .

وقتی چگالی گاز بیشتر از 0.65 جدول باشد نشان از این دارد که نسبت جرم به حجم بالاتر رفته و گاز در یک حجم مشخص جرم بالا تری داره و از اونجایی که چگالی بالاتر داخل جدول عدد تصحیح کمتر از 1 دارد چنانچه ما عدد رو بر مصرف کل گاز تقسیم کنیم ، مصرف گاز را افزایش می دهد و در نتیجه قطر بالاتری رو در جدول پیدا خواهیم کرد در صورتی که چگالی افزایش پیدا کرده و عملا ما نیاز به قطر پایین تری برای انتقال داریم . لذا بنظرم بایستی عدد مصرف در عدد تصحیح تقسیم شود تا عدد مصرف کوچکتر و قطر مورد نیاز برای چگالی بالاتر کمتر شود .

ممنون از شما