سلام اقای جوانبخت
سوال: طبق اموزش هیدرولیک پیشرفته فشار ردیدوسر ولو ما روی 60بار تنظیم کرده ایم و فشار رلیف ولو مدار روی 180 بار است
حالا 3بارگذاری روی جک داریم:یک: یک بار 2000کیوگرم
دوم: بار 4000کیوگرم
سوم: بدون بارگذاری
حالا سوال این است در هر سه حالت فشار روی گیج بعداز ردیوسر ولو چقدر است؟
با سلام و احترام
توضیحاتی که خدمتتان میگم برای شیر کاهنده فشار است یعنی pressure reducing valve
از انجاییکه این شیر خط پیلوت خود را از پایین دست شیر یعنی بعد از شیر دریافت میکند لدا همواره این خط باید دارای فشار باشد. در حالتی که روی عملگر بارگذاری نداریم درنتیجه شیر فیدبکی دریافت نمیکند و بایاس شده و سبب میشود باز باشد و کنترلی روی فشار نداریم.
در حالیکه وقتی بارگذاری داریم و مقدار معادل فشاری این بارگذاری بیشتر از ۶۰ بار باشد در این زمان شیر عملکرد خود را بدرستی انجام میدهد و در پایین دست شیر همواره فشار ۶۰ بار راخواهیم داشت.
موفق باشید.