فشار خروجی از پوریشنر به سمت دیافراگم اکچوتور

با سلام .
جناب مهندس لطفی . شما در بسته ۹۰ ساعته در قسمت کنترل ولو . فرمودین فشار وارد شده به دیافراگم کنترل ولو از سمت پوریشنر ۳ تا ۱۵ psi میباشد . ولی در بسته ابزار دقیق کاربردی فرمودین که این فشار فشار ipهست و فشار خروجی از پوریشنر ۳.۵ بار تا ۴ بار به ازا ۲۰ میلی آمپر است . لطفا در این خصوص توضیحات رو بفرمایید . با تشکر

درود جریان نیوماتیکی خروجی i/p بین 3 تا 15 psi است. این فشار عملا خط نیوماتیکی بین پوزیشنر و عملگر را کنترل می کند مثلا اگر فشار 15 psi باشد فشار به سمت عملگر صفر می گردد ولی اگر i/p برابر با 3 psi باشد فشاری که رگولاتور تنظیم کرده است مثلا 5 بار از پوزیشنر به سمت عملگر رفته و فشار 5 بار روی دیافراگم عملگر فشار آورده و ولو بسته می شود. این مورد را با فیلم در بسته ابزاردقیق کاربردی هنگام تنظیم پوزیشنر samson نشان داده ام