فرورفتگی ترموول (thermowell)

سلام
می‌خواستم بدونم چه مرجع یا استانداردی گفته طول در تماس ترموول با سیال داخل لوله باید حدود یک‌سوم تا دوسوم قطر لوله باشه؟

با سلام و احترام
چون دوست عزیزمون آقای مهندس لطفی ممکنه بخاطر شرایط اینترنت دسترسی نداشته باشند من با اجازه جواب میدم
طول نفوذ ترموول در لوله باید حدود یک‌سوم تا دوسوم قطر داخلی لوله باشد ، چندین استاندارد و مرجع دارد:

1- ASME PTC 19.3 TW-2016مهم‌ترین مرجع

استاندارد ASME PTC 19.3 ( آخرین ویرایش 2016 ) استاندارد برای طراحی ترموول‌ها محسوب می‌شود. به صراحت اشاره می‌کند که طول نفوذ ترموول باید بین یک‌سوم تا دوسوم قطر داخلی لوله باشد تا هم دقت دمایی مطلوب حاصل شود و هم تنش‌های ناشی از جریان سیال مدیریت شود

2- ASHRAE برای کاربردهای-HVAC

در تأسیسات ساختمانی و سیستم‌های تهویه مطبوع، استانداردهای ASHRAE نیز همین محدوده را توصیه می‌کنند

دلیل فنی این محدوده

کمتر از یک‌سوم قطر لوله : ترموول در لایه مرزی نزدیک دیواره قرار می‌گیرد که دمایی متفاوت با جریان اصلی دارد و خطای اندازه‌گیری زیاد می‌شود.
بیشتر از دوسوم قطر لوله : ترموول بیش از حد در معرض جریان قرار می‌گیرد و خطر نوسان ناشی از گردابه‌هاو احتمال خستگی و شکستگی افزایش می‌یابد همان چیزی که ASME PTC 19.3 برای جلوگیری از آن طراحی شده است.
بهترین حالت: نوک ترموول حدود یک‌سوم تا نصف قطر لوله داخل جریان باشد تا هم دقت کافی داشته باشد و هم تنش‌های دینامیکی کنترل‌شده بمانند.
موفق باشی