۳ ترنسمیتر دارای خروجی جریانی است و جبرانسازی اتصال سرد در خود تجهیز انجام شده با گذاشتن مقاومت ۲۵۰ اهم و سورس ولتاژی و یک میلی امپر سنج در مسیر سری جریان خوانده میشود

۲- پایه منفی باید در دمای صفر درجه باشه یا میشه از دو‌ ترموکوپل مشابه استفاده کرد و پایه های منفی شون رو به هم بست و ولتاژ رو از دو سر مثبت گرفت

۱- چون از ترمینال برای سربندی استفاده میشه که هم جنس ترموکوپل است سر سیم استفاده نمی کنیم

درود بر شما مهندس لطفی عزیز

در بحث دما بخش ترموکوپل سه تا پرسش داشتم خدمتتون؛

۱- آیا در نصب ترموکوپل به صورت Remote، در مسیر تا ما‌ژول ترانسمیتر، علاوه بر کابل اکستنشن و ترمینال‌ها جنس “سرسیم‌ها” هم در طول مسیر بایستی از جنس ترموکوپل باشه؟

۲- اگر بخواهیم یک ترموکوپل را به صورت کاملا دستی و با استفاده از یک میلی ولتمتر تست کنیم و دمای سنس شده توسط سنسور را بخوانیم، روند محاسبات مربوطه با در نظر گرفتن جبرانسازی cold junction چگونه خواهد بود؟

۳- اگر بخواهیم ماژول ترانسمیتر مربوط به یک سنسور ترموکوپل رو با استفاده از سورس ولتاژ تست کنیم، روند کار و محاسبات با در نظر گرفتن جبرانسازی cold junction به چه صورت خواهد بود؟