با سلام روزجنابعالی بخیر
در قسمت اموزش PLC مربوط E08 PART3_ رکتور که جنابعالی برنامه را با گراف کشیدین.
چنانچه بخواهیم فرمانهای دستی -سینگل استپ را از طریق HMI صادر کنیم٬چطور باید عمل کرد؟ استفاده از حافظه های واسط M برای فرمان از اچ ام ای به پ ل س به کجای FB block اعمال گردد یا که داخل برنامه گراف؟وچطور؟
با تشکر
با سلام مجدد
با سلام مجدد
جناب مهندس این اشکال رفع شد. اشکال اصلی اینستکه من برنامه راکتور را با گراف نوشتم در حالت انلاین مد اتوماتیک برنامه درست کار میکنه. اما با تغییر مد از اتوماتیک به دستی (در کنترل سیکوانشال برنامه با مد منوال کار نمیکند بلکه با مد سمی اتوماتیک کار میکند) یعنی من بایستی تغییر مد بدهم وقاعدتا نبایستی اینطوری باشد. لطفا راهنمایی بفرمایید
سلام روز بخیر ،چیزی که در تصویر دیده میشه شما فقط ورودی اتوماتیک و TAP رو فعال کردید، مورد دستی رو فعال نکردید،در مورد دستی عملکرد به این صورت خواهد بود که هر مرحله رو که بخواهیم انتخاب میکنیم و بعد مرحله رو فعال میکنیم ،اگه بخواهیم مرحله دیگه ای رو فعال کنیم اول باید مرحله قبل رو غیر فعال کنیم بعد مرحله جدید رو انتخاب کنیم و فعال کنیم،،این روش شاید برای برنامه نویسی دستی بعضی از فرآیندها مناسب نباشه معمولا برنامه اتوماتیک نیمه اتومات رو با گراف می نویسیم برنامه دستی را با زبانهای دیگه ،برنامه رو طوری می نویسیم که وقتی سیستم رو وضعیت اتوماتیک هست فانکشن دستی اجرا نشه و وقتی رو حال دستی هست فانکشن اتومات اجرا نشه