سلام مهندس اردت
یک cpu s7 1500 15131pn موجود دارم که میخوام دو عدد ترانسمیتر دما و رطوبت که شبکه مدباس را ساپورت میکند را وصل cpu کنم
چطور میشه کار را انجام داد ؟
سلام وقت بخیر
از کارت شبکه زیر باید استفاده کنید
نحوه برنامه نویسی تقریبا مثل 1200 هست که تو بسته آموزشی توضیح دادم
موفق باشی
کدفنی کارت [6ES7541-1AB01-0AB0]
SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 HF communications module for serial connection RS-422 and RS-485, freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU master, device, 250000 bit/s, 15-pin D-sub socket
1 پسندیده