درود پاسخ شما به صورت آشکار در بسته در قسمت سطح التراسونیک بیان شده است
امکان استفاده وجود دارد ( پایپ هم باید غیر فلزی باشد، دلیلش تو بسته هست!) مشاهده فرمایید
با سلام و احترام خدمت استاد گرامی.
جناب مهندس در یک پروژه مربوط به حوزه آب برای اندازه گیری سطح آب رودخانه که واردیک لوله می شود و ارتفاع لوله در متراژ های مابین 6متر تا 10 متر هست کارفرما درخواست استفاده ازسنسورهای التراسونیک یا لیزری نموده .اما بعلت اینکه سنسور لیزری در اندازه گیری آب به خوبی کار نمیکند و همواره دچار خطا میشود .پشنهاد ما به کارفرما استفاده از سنسور التراسونیک برای متراژ های تا6 متر هست.و برای ارتفاع بالاتر از 6 متر استفاده از سنسورهای راداری هستش.حال سوالی که مطرح هستش ایا سنسور التراسونیک در متراژهای بالای 6متر که قطر لوله هم 10یا 12اینچ هست مثلا در ارتفاع 10 متر به خوبی کار میکنن یا دچار خطا میشن؟