سطح مقطع کابل

عرض سلام و ادب
در مثالی که برای محاسبه سطح مقطع کابل LV داشتید به چه دلیل مقدار حداکثر جریان اتصال کوتاه را محاسبه نکردید؟

سلام وقت شما بخیر
فکر کنم سوال شما درخصوص Fire Water Jockey Pump باشد توجه داشته باشید توان این الکتروموتور 37KW می باشد و کلید حفاظتی انتخاب شده 100 A بوده و از نوع T.M بوده.
خوب نکته این می باشد جهت حفاظت O.C در این کلید ها از نوع Magnetic بوده و در ماکزیمم مقدار قطع ۱۰ تا ۱۲ برابر جریان نامی فرمان قطع می دهد و کلید در این جریان به صورت Instantaneous قطع می کند پس موضوع Current Limiting که در بحث تابلوها و کلیدها فصل نهم اسلایدهای ۴۰ به بعد عنوان کردم اینجا مطرح می شود.