با سلام
استاد در خصوص انتخاب کالیبریشن رنج ترانسمیتر فشار . آیا رنج باید مقدار فشار دیزاین رو کاور کنه یا خیر؟مثلا اگه رنج فشار ماکس 30 بار گیج باشه باید رنج ما 0-30 در دیتا شیت درنظر بگیریم ؟
چون دقیقا کارفرما این موضوع رو رد کرد .
کارفرما گفته مقدار فشار نرمال باید در بازه ۵۰ تا ۸۰ درصدی کالیبریشن رنج باشه . و اگه این موضوع رو بخایم رعایت کنیم فشار دیزاین تو این رنج قرار نمیگیره .
لطفاً راهنمایی کنید . ممنون

اگر فرض کنیم فشار نرمال پائین و مثلا 11 بار باشه، در این حالت باید ترانسمیتر رنج 0 تا 40 بار انتخاب کنی در عین حال در کاتالوگ ترانسمیترها رنج max static pressure مقدار بالا است مثلا ممکنه رنج اندازه گیری 0 تا 40 بار باشه ولی شما بین صفر تا 20 کالیبره کنید ولی حداکثر فشار قابل تحمل 160 بار هست (مثل E+H PMP75). همچنین این سوال مطرحه که در حالی که فشار نرمال 11 بار هست چطوری فشار طراحی 30 بار شده؟؟ احتمال چنین سناریوی هایی خیلی کمه.

1 پسندیده

ببینید فشار دیزاین باید حتما در رنج واقع گردد. اما چرا؟ متاسفانه دوستان فرایند همیشه بین فشار ماکزیمم و فشار دیزاین اشتباه می کنند و نتیجه این اشتباه روی کار ابزاردقیق اثر می گذارد. قاعدتا فشار دیزاین به عنوان بدترین سناریو همیشه مدنظر قرار می گیرد و بیشترین فشار واقعی فشار ماکزیمم است. مثال بزنم برای شما. وقتی فلنج 150 پوند را در نظر می گیرید دیزاین آن 19 بار است ولی این به این معنا نیست که جایی که از آن استفاده می کنید حتما بیشترین فشار 19 بار باشد. اگر واقعا فشار 19 بار شود که اصلا مجاز نیستید کلاس 150 پوند انتخاب کنید. با توجه به این موارد اگر در دیتاشیت شما فشار ماکزیمم نوشته نشده است و فقط دیزاین نوشته شده باید همان دیزاین را با ماکزیمم برابر فرض کنید تا در safe side قرار گیرید. می توانید به کارفرما بگویید پس اگر فشار به 30 بار رسید چگونه 20 میلی آمپر ارسال گردد؟ ضمنا شما در سوالتان هم به مقدار فشار نرمال اشاره نکردید