راهنمایی جهت راه اندازی سنسور RTD PT100 با استفاده از PLC

راهنمایی کنید لطفا

سلام وقت بخیر
شما باید از کارتهای آنالوگ مربوط به pt 100 استفاده کنید
نمونه کد زیر میباشد
[ 6ES72315PD320XB0]
SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module
موفق باشی

1 پسندیده

ممنون مهندس خیلی لطف کردید.

1 پسندیده

اگه در پروژه تون کارت ورودی آنالوگ 20-0 میلی آمپر دارین ، یه روش دیگه هم وجود داره میتونید

سیگنال پی تی 100 را با ترنسمیتر(که 3 یا 4 سیمه را ساپورت کند) به جریان20-4 تبدیل کنید و این سیگنال را به کارت آنالوگتون ببرین.

خودتون براساس تعداد سنسور دما و مقایسه هزینه ی کارت ها میتونید تصمیم گیری کنین.