سلام و درود
استاد در تهیه مدرک Air consumption list به موردی برخوردیم که خواستم نظر شما را جویا بشم.
برای دو نمونه تجهیز کنترل ولو و ESDV ها نیاز به هوای ابزاردقیق داریم. حال ESDV ها بصورت Fail to close هستن و به عبارتی فشار هوا زیر پیستون قرار میگیرد که شیر را باز نگه دارد و درصورت نیاز به بسته شدن فشار هوا از طریق سلونویید ولو تخلیه میشه و شیر بسته میشه. برای esdv ها مقدار ۱.۷ نرمال مترمکعب بر ساعت هوا درنظر گرفته شده اما نکته اینست که این مقدار بصورت پیوسته لازم نیست و در هنگام بازشدن مجدد نیاز هست . درمورد کنترل ولو بصورت پیوسته جریان هوا تغییر میکند و مصرف دائمی داریم. حال بنظر شما مقدار هوا برای esdv ها را به چه صورت درنظر بگیریم و درصد spare آن را چقدر درنظر بگیریم؟
در داخل بسته به میزان هوای مصرفی برای ولوها اشاره شده است لطفا از همان الگو پیروی گردد. ضریب مصرفی کنترلی ها 100 درصد و برای هوای On/off ضریب مصرف طبق محاسبه فرایند مشخص می گردد در نهایت واحد فرایند معمولا 1.3 برابر جمع میزان هوا را به عنوان آیتم نهایی انتخاب می کند