راهنمایی جهت تعیین حداقل درجه ی SIL برای سیستم های ESD و F&G بر اساس استانداردهای مربوطه

سلام
۱- در بسیاری از اسپک های صنعت نفت و گاز ذکر میکنند که SIL برای سیستم ESD و F&G بایدحداقل SIL 3 باشد آیا این بر اساس استاندارد است؟

۲- برخی از مهندسان سیستم اشاره میکنند که برای تعیین SIL سیستم ESD ابتدا SIL study انجام شود و هر لوپی که بالاترین SIL رو داشت یک SILبالاتر در نظر بگیرید مثلا اگر SIL بالاترین لوپ SIL 2 شد ما باید 3 بگیریم یا اگر 3 شد SILsystem باید 4 باشد. استانداردی وجود دارد برای این موضوع؟
3- آیا در نفت و گاز DCS را هم SIL دار میخرند؟

سلام وقت بخیر
روال صحیح اینه که برای تعیین SIL در هر سیستم ابتدا SIL study انجام شود و براساس آن سیستم DSC , ESD انتخاب میشود
معمولا اگه سیستم ESD ,DSC جدا گانه داشته باشیم SIL در ESD دیده میشه و DCS بدون SIL خواهد بود
موفق باشی