راهنمایی جهت انجام سایزینگ اریفیس و محاسبه ی Turn down Ratio در دو شرایط پروسسی

سلام
سوالم شبیه به سوال قبلی است ولی اندکی تفاوت دارد

فرض بفرمایید پروژه ای دارای فاز یک و فاز دو میباشد. حال میخواهیم یک اریفیس سایز کنیم. در فاز ۱ فلو (min:100, max:300) است و وقتی فاز2 بعد از چندین سال افتتاح شد فلو همین اریفیس به (min:200 , max:600) میرسد حال من در هنگام سایزینگ باید بر اساس ماکسیمم فلو یعنی 600سایز کنم.

آیا در این شرایط اگر در فاز یک ترانسمیتر را به گونه ای تنظیم کنم که LRV:100و URV:300 و در فاز ۲ تنظیمات ترانسمیتر را تغییر وLRV:200و URV:600بگذاریم آیا turndown ratio برای اریفیس رعایت شده است یا خیر؟

پاسخ مشابه همان کنترل ولو است. باید به ازای هر حالت محاسبه گردد