سلام
۱- مطابق شکل پیوست شده اگر با زدن یک پوش باتن در فیلد بخواهیم یک سیگنال به سیستم DCSیا ESDبرود و بعد سیستم ESDیاDCS پمپی را خاموش کند پوش باتن باید NCباشد یا NO?همچنین پمپ با سیگنال ۲۴ ولت خاموش شود یا ۲۴ همیشه وصل باشد و اگر صفر شد پمپ خاموش شود؟
۲- راجع سیگنال های Runnig/stop و fault /available و Remote/Localهم لطفا توضیحی بدهید که مثلا runnig با یک به سیستم فهمانده شود یا با صفرو…؟
سلام وقت بخیر
1-بهتره سیگنالهایی که برای امنیت سیستم استفاده میشه مثل STOP بصورت NC بسته بشه یعنی همیشه 24 ولت روی سیستم باشه هر وقت کلید زده میشه 24 قطع کنه چون اگه به هر دلیل سیم قطع بشه سیستم STOP میشه و قطعی سیم تشخیص داده میشه
2- در مورد سیگنالهای وضعیت مثل RUNNING و … تفاوتی نداره که NC و یا NO باشن
موفق باشی
سلام
اگر در طراحی اجازه استارت پمپ از طرف اتاق کنترل و لاجیک وجود نداشته باشد یعنی استارت پمپ فقط به صورت local در fieldصورت بگیرد. اما اتاق کنترل و لاجیک بتواند stop دهد آیا لازم است که سیگنال Local/remote به سیستم کنترل ارسال شود؟چرا
سلام وقت بخیر
در این حالت سیستم Local/remote معنی ندارد چون سیستم یک حالت کنترل بیشتر ندارد ، از یک نقطه روشن از دو نقطه خاموش میشود و کلید Local/remote کاربردی ندارد
موفق باشی