راهنمایی جهت انتخاب ضرایب همزمانی مناسب برای انجام محاسبات مربوط به Demand تابلو برق

میخوام دیماند تابلو را حساب کنم روی خط پریزها ضریب همزمانی چطور استفاده میشه؟
برای مثل
یک مدار پریز دارم با ۶ عدد سوکت با فرض ضریب توان یک.
۱-دیماند این خط ام چند میشه؟
با ضریب همزمانی 0.2

۱۶A × 230V×0.2= 736W

۲-یا این عدد در تعداد پریز ضرب کنم
بعد یه ضریب همزمانی 0.2 بگیرم
16×230×6×0.2= 4416w

یه روش هست برخی از مهندسین استفاده میکنند، جدول تعدیل شده نسبت به جدول مرحوم موسسیان به کار میبرن و 0.15 برا 6 تا سوکت میگیرن

6×16×230×.015=3312W

هر کدوم از اینها خیلی با هم متفاوته! روش درست چیه؟

سلام
تعداد پریز * توان هر پریز * ضریب همزمانی
ضریب همزمانی پریز هم عددی است در حدود 0.1 الی 0.25