راهنمایی جهت انتخاب رنج کالیبراسیون مناسب برای ترنسمیتر اختلاف فشاری (DPT)

سلام و درود خدمت استاد لطفی
استاد برای انتخاب رنج کالیبراسیون ترنسمیتر اختلاف فشار که برای اندازه گیری فلو با اریفیس استفاده میشود باید به مقدار دلتا پی توجه کرد یا مقادیر Popr و Pdes ؟

گاسخ سوال شما کاملات شفاف است باید مقدار اختلاف فشار توجه کرد مثلا اگر این میزان 0 تا 250 میلی بار باشد در نظر گیری رنج 0 تا 1000 میلی بار می تواند انتخاب شود ولی قطعا باید تجهیز تحمل پذیری در فشار دیزاین رو هم داشته باشد. مبحث اختلاف فشار را مجددا ببینید این مورد را آنجا نیز توضیح دادم.