راهنمایی جهت انتخاب استاندارد حفاظت و انفجار مناسب برای Junction Box

سلام
فرض بفرمایید در زون صفر میخواهیم ترانسمیتر نصب کنیم. اما JB آن در زون ۱ واقع شده است.
در این شرایط میتوان JBرا مطابق با EX dدر نظر گرفت یا حتما باید EXiaباشد؟

برای JB استاندارد Ex i تعریف نمی گردد. در این شرایط باکس باید Ex e باشد و ترمینال های داخل آن Ex d

1 پسندیده

قبلا ذکر شد که در zone 1از جانکشن باکس با استاندارد EXdو در زون دو از جانکشن باکس با استانددرد EXeولی ترمینالش EX dباشد

در زون های صفر و یک می توانید از باکس EX e استفاده کنید اما ترمینال ها باید Ex d باشد که اگر به هر دلیل در باکس باز شود جرقه داخل ترمینال دمپ گردد. در زون 2 می توان Ex d استفاده کرد.

با این اوصاف میتوان گفت Ex eبهتر از Ex d است؟

این موارد قابل مقایسه نیستند لذا نمی توان گفت کدام بهتر هستند. بسته به hazardous Area طراح می تواند آیتم مورد نظر خود را انتخاب نماید.