سلام وقت بخیر
در این برنامه در Network2 دلیل استفاده از دو کنتاکت باز که به تایمر پالسی فرمان میدهند چیست !؟
چرا از یک کنتاکت استفاده نشد ؟
اگر از contact_k1 که با i0.2 آدرس دهی شده استفاده نکنیم چه اتفاقی می افتد ؟ آیا کنتاکت خروجی که با q0.0 آدرس دهی شده همین عملکرد را ندارد؟
سلام وقت بخیر
حذف کنتاکت k1 یا I 0.2 اینجا در شبیه سازی و تست هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه ، ولی در عمل وقتی شما با یک سیستم واقعی سر و کار دارید اگه فرمان رو بدیم ولی سیم خروجی plc قطع شده باشه اون موقع فرمان ارسال میشه ولی به کنتاکتور فرمانی داده نمیشه و سیستم متوجه نمیشه که کنتاکتور مربوطه وصل نشده و بدون توجه به این مورد کار رو انجام ادامه میده،مثلا قرار بوده ۲ دقیقه بعد از روشن شدن پمپ شیر باز بشه ،اما در این صورت بعد از فرمان به پمپ بدون توجه ب ایکنه پمپ روشن نشده بعد از ۲ دقیقه شیر رو باز میکنه که صحیح نیست