با عرض سلام خدمت استاد برنده فرد ببخشید استاد ایا امکانش هست داکیومنتی در مورد Software Reundancy ارسال کنید
و سوال دیگه ای که داشتم ایا نحوه ارتباط دو cpu برای ریداندانسی میشه از طریق شبکه profinet انجام بشه چون توی اینترنت داکیومنتی برای برقراری ریداندانسی از طرق ehernet پیدا نکردم ممنون میشم اگر منبعی یا نمونه پروژه ای ارسال کنید
استاد ایا امکان پیاده سازی در تیاپرتال هست؟
سپاس
S7_swr_b_en-US.pdf (1.5 مگابایت)
سلام وقت بخیر
User Manual برای Software Redundancy
Software redundancy.pdf (70.5 کیلوبایت)
Swr_300m.zip (336.2 کیلوبایت)
Swr_400.zip (427.1 کیلوبایت)
Swr_400m.zip (312.8 کیلوبایت)
Swr_300.zip (469.5 کیلوبایت)
سلام وقت بخیر
نمونه پروژه زیمنس برای Software Redundancy
همینطور که در تصویر میبینید ارتباط بین Cpu ها میتواند اترنت ، پروفیباس یا MPI باشد
این برنامه برای Simatic Manager نوشته شده و برای TIA قابل استفاده نیست
و من کلا Software Reundancy رو پیشنهاد نمیکنم خیلی دردسر داره و اون عملکرد موردی رو که انتظار دارید رو برآورده نمیکنه
بنظرم یا از سیستم H استفاده کنید یا کلا قید Reundancy رو بزنید یک cpu یدک بخرید برنامه هم روش بریزید آماده بگذارید هر وقت مشکل پیش اومد تعویض کنید
موفق باشی
ممنونم استاد بابت راهنماییتون انشاالله همیشه سالم باشید