درایو 2800

با سلام
بنده یک درایو برند دانفوس(سری 2800 مدل vlt2815pt4b20str0dbf10a00) دارم با شبکه پروفی باس به یک plc زیمنس مدل s7 315 متصل شده است و با توجه به این که این سری از درایو ها منسوق شده اند و دیگرا دردسترس نیستند می خواهم درایو (FC-280P1K5T4E20H1Bمدل ) جایگزین کنم باید با چه نرم افزاری این کار را انجام بدهم.
ممنون

سلام وقت بخیر
برای ارتباط تجهیزات با PLC از طریق شبکه پروفیباس ما فایل GSD مربوط به تجهیز رو در کانفیگوریشن سخت افزاری سیستم اضافه میکنیم و بر اساس اطلاعات سازنده درایو، ترتیب متغییر های انتقالی در شبکه مشخص می شود، با توجه به اینکه شما مدل درایو رو تغییر میدید ، پس
1- GSD جدید هم باید در کانفیگوریشن سخت افزاری جایگزین شود
2- ترتیب متغیر ها در GSD جدید بررسی و تغییرات لازم جهت همسان سازی سیستم جدید در برنامه PLC صورت پذیرد
موفق باشی