خطای اضافه ولتاژ در درایو دانفوس vlt5000

سلام
درایو به هنگام روشن شدن بدون موتور آلارم ۷ میدهد یعنی اضافه ولتاژ.
درایو ولتاژ دی سی لینک را 4095v محاسبه میکند ولی ولتاژ واقعی دی سی که از سر پل دیود گرفتم 540v ولت هست.
درایو رو به حالت تنظیمات کارخانه بردم ولی باز هم مشکل حل نشد.
کدام بلوک در درایو وظیفه محاسبه ولتاژ را دارد؟
20240831_162024

سلام
نکته اول برد کنترل درایو عوض شده ؟
نکته دوم درایو وردی ولتاژشو چک کردین که تکفازه یا سه فاز

سلام
مهندس ورودی سه فاز هست و برد کنترل هم مال خودشه.
برد کنترل رو روی یک درایو دیگه تست کردم و جواب داد. ولتاژ دی سی لینک رو درست خوند.
ولتاژ دی سی لینک رو خودم اندازه گرفتم و درست بود.
ولی برد اصلی ولتاژ رو درست به برد کنترل ارسال نمیکنه.درایو رو به تنظیمات کارخانه هم برگردوندم ولی نشد.
عدد 4095v هم که نشون میده وقتی به باینری ببریم میشه 111111111111ینی FFF
ممکنه قطعه ای که نمونه ولتاژ رو به دیجیتال تبدیل میکنه خراب شده باشه؟یعنی یک آی سی ADC?
20240905_110631
20240905_110740

سلام
اول رله بای پس رو چک کنید بعد خازن ها
و اگر همه اینها سالم بودند برید سراغ نمونه بردار ولتاژ همونی که خودتون گفتید.