سلام مهندس وقتتون بخیر . مهندس در بخش معماری شبکه توزیع و در بخش قابلیت تعمیر و نگهداری سه تا بخش داره که توضیح دادید سوالی که دارم اینه که در بخش پیشرفته از دوتا ترانسفورماتور ۸۰۰kVA استفاده شده و از یک کلید کوپلینگ جهت تغذیه بار هم استفاده شده تا در شرایط نیاز بار به اون یکی دیگه وصل بشه باری که داخل شکل زده برای هر کدام ۴۰۰تا زده شده در حالت عادی از نصف ترانسفورماتور ها استفاده می شه و مشکلی ندارد ولی اگر به هر دلیلی یکی از ترانسفورماتور ها از دست بره و اون یکی بار رو تامین کنه در این صورت بار دو طرف به یک ترانسفورماتور انتقال داده می شده که اگر حساب کنیم می شود صد درصد بار در صورتی که ترانسفورماتور از لحاظ بهره برداری نباید کل بار رو به دوش بگیره و تقریباً حدود ۷۰-۸۰درصد ترانسفورماتور معمولاً می گن باید برق دار باشه. ممنونم می شم یک توضیحی بدید
سلام. فرمایش شما درسته . ما ضریب تصحیح دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا رو در نظر نگرفتیم. هدف اینجا نشان دادن پشتیبان بودن ترانس دوم است
2 پسندیده