توضیح درباره SIL certificate

طبق استاندارد iec 61508 و iec 61511 انجام میشه محاسباتی است که در اون احتمال fail شدن تجهیز و از سرویس خارج شدن آن در بازه های مختلف زمانی و شرایط گوناگون مورد بررسی قرار می گیره و بر اساس میزان fail و تعداد ان به دستگاه گرید میدن مثلا sil 2 یا sil 3

توجه کنین که اگر سیستمی sil 3 هست نه تنها تجهیز شما مثلا ترنسمیتر بلکه سیستم کنترل شما و تمامی ادوات مورد استفاده روی لوپ مانند بریر یا گالوانیک ایزولاتورها باید sil3 باشه چنانچه حتی یکی از ادوات sil پایین تری داشته باشه تمام لوپ شما به sil پایین تر تنزل خواهد کرد

سلام آقاي مهندس، ممنون ميشم در مورد SIL certificate توضيح بفرماييد.