درود بر شما من متوجه سوال نشدم
مقدار زیرو دستگاه باید صفر باشه و مقدار اسپن دستگاه ۶۰ میلی بار
سلام جناب آقای مهندس لطفی.ببخشید .فرق وارد کردن 0تا-60mbar در setصفر و setصد چیه .منظور بنده اینه که اگر در ترانسمیتر ها یک بار در setصفر-60mbarوارد کنم فرقش با setصد-60mbar چیه.باسپاس
درود بر شما استاد لطفی و جناب جعفری عزیز
استاد من فکر کنم منظور جناب جعفری این هستش که اگه ترانسمیتری داشته باشیم که رنج اون ۰ تا ۶۰ میلی بار هست. هنگامی که ۶۰ میلی بار رو اعمال کردیم ترانسمیتر رو روی ۴ میلی امپ ست کنیم با زمانی که همین فشار رو روی ۲۰ میلی امپ ست کنیم، تفاوتش چی هست؟