با سلام
لطفاً در خصوص حل تستهای شماره ۱۴ و ۱۵ توضیح دهید چطور حل شدند با جواب و توضیحات کتاب مطابقت ندارد و هردو سوال اشتباه هستند اگر ممکنه توضیح دهید هردو تست را چگونه حل شدند؟؟؟
خصوصا تست شماره ۱۴ با مقایسه با متن درس پاسخ دو در ۲ در ۱۰۰۰ هزاراست برای آب مصرفی
و سوال شماره ۱۵ هم سایز هواکش باید نصف فاضلاب و سایز باید عدد ۲ باشد در صورتیکه برا A عدد ۴ از کجا آمده ؟؟؟؟؟
تشکر
با سلام
ضمن تشکر از توجه شما. در خصوص سوال شماره 14, در صفحه 184 کتاب راهنمای نشریه عدد 2 در هزار برای آب سرد و گرم مصرفی قید شده است و اشتباها در پاسخ عدد شیب برای آب گرم کننده و سرد کننده درج شده است.
در خصوص سوال 15، نکته قابل توجه اگر هشت توالت داشته باشیم خط عمومی قابل اجرا نمی باشد. ولی نحوه سایزینگ هواکش مداری بظور کامل در درسنامه و ویدیوهای آموزشی موجود بوده و توصیه میکنم همین قسمت را مجدد مشاهده بفرمایید. توجه مهم اینکه 15 متر طول هواکش است باید یک سایز از جدول صفحه 177 و 178 بالاتر درنظر گرفته شود.