تست رادیوگرافی نازلها

با سلام و احترام

در درس مربوط به رادیوگرافی نازلها فرمودید که اگر سیال سمی باشد و خط جوش در کتگوری B و C قرار گیرد ، بعنوان مثال برای متریال P-1 و در صورتیکه سایز کمتر از 10اینچ باشد و ضخامت کمتر از 29 میلیمتر، در اینصورت نیازی به رادیوگرافی نمیباشد.
سوال بنده این است که آیا طبق کد لزومی به انجام تست UT و یا سایر روشها برای درز جوش فوق الذکر
نمیباشد؟

با تشکر

به نام یزدان
با سلام و اهدای ادب
نکته مهم این است آنچه که در استاندارد ذکر شده حداقل ها می باشد و در دوره نیز مطرح گردید که NDT Plan باید در اسپک ذکر گردد که پیشنهاد بنده استفاده از -BS EN 13445-5 در این زمینه است همانطور که استاندارد در بند U-2 نیز اشاره کرده هر میزان NDE فراتر از استاندارد در مسئولیت کارفرماست و نیاز است در اسپک پروژه قید شود که بخشی از جدول کاربردی آن را در تصویر زیر مشاهد می نمایید که بر اساس نوع متریال- نوع جوش میزان تستهای مختلف NDE را ذکر نموده است.


BS EN 13445-5-2014+A1-2018 NDT Plan.pdf (174.9 کیلوبایت)

1 پسندیده