سلام
در یک پروژه ای پیمانکار میگه حتما باید لوله اسپرینکلر آتشنشانی از سینی برق جریان ضعیف 30 سانتی متر فاصله داشته باشه و این بند رو نشون میده میخواستم بدونم درست میگه یا نه این بند برای زمانی هست که کابل فشار ضعیف و جریان ضعیف اگر در یک سینی قرار داشت 30 سانت فاصله داشته باشه یا دیوایدر داشته باشه درسته ممنون میشم راهنماییم کنید
6-1-9-13 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ در ﻳـک ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺼـﻮرت دﻓﻨــی ﻳـﺎ در ﻳــک ﻣﺠﺮای ﺑﻨﺎﻳـی و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎی ﻗﺪرت ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮﻋـی ﺣﺼﺎر ﺑﻨﺎﻳـی (آﺟﺮ، دﻳﻮار آﺟﺮی، ﻳﺎ دال ﺑﺘﻨـی) آنﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ.
در ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻛﺎﺑﻞﻛﺸـی و ﻳﺎ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎﻳـی ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر ﻛﺎﺑﻞ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎی ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜـی و ﻏﻴﺮه، ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪهاﻧـﺪ و ﻛﺎﺑـﻞﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در آنﻫـﺎ ﺑـﺮ روی ﺳـﻴﻨـی، ﻧﺮدﺑـﺎن و ﻳـﺎ رك ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺸﻴﺪه ﻣـیﺷﻮﻧﺪ، ﻣـیﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 30 ﺳﺎﻧﺘـیﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫـﺎی ﻏﻴـﺮ ﻫـﻢوﻟﺘـﺎژ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.