درود و عرض ادب …
استاد این هشدارهای load case چیه که هرکاری میکنم از بین نمیره؟
و نکته بعدی اینکه برش ستون هارو همه رو صفر میده و نمیشه اینطوری طراحی خاموت انجام بدم … علتش چیه؟
ممنون از شما
30.0000-side.rar (2.7 مگابایت)
30.000-middle.rar (1.2 مگابایت)
سلام دوست عزیز ، هنگام بررسی کردن مدل شما متوجه شدم همانطور که در سوال قبلی شما مطرح بوده در مدل ارائه شده فونداسیون شما می بایست در دو جهت X و Y هر چند مقدار کوچیک (مثلا 0.1xq kg/cm3 و یا بر اساس واقعیت بر مبنای گزارش ژئوتکنیک) با تعریف فنر مقید گردد که حتی در یک مورد از فایل شما کلا مقید نشده است. در ضمن بار SOIL در قسمت load pattern نیازی به ضریب 1 ندارد و self weight Multiplier مقدار 0 اختصاص دهید و در آخر یکی از ایردات که بنظرم بی تاثیر نیست تقسیم بندی شبکه فونداسیون با محل ستون و دیوار می باشد که باید بگونه ای باشد که ستون و یا دیوار در وسط چشمه یا المان قرار نگیرد . تصور بنده این است با همین موارد هنگام آنالیز دیگر دچار Warning نشود. موارد درست نمایید اگر باز به مشکل خوردید حتما دوست عزیز بهم اطلاع دهید. موفق باشید.