آیا در مورد پوزیشنرهای ABB یا زیمنس هم توضیح میدهید چون در آموزش های آقای لطفی ندیدم
درود ما در بسته ابزاردقیق کاربردی 20 ساعته پوزیشنر سمسون و فیشر رو بررسی کردیم
سلام استاد لطفی ،وقت بخیر.
من سر مبحث اریفیس این قسمتش که قسمت باریک و تنگ اریفیس باید جهت فلو باشد ولی ما در پروژه ای قسمت گشاد رو در جهت فلو بستیم برای کاهش فشار ؟یه مقدار توضیح نیفرمایید
کاری که انجام دادید اشتباه است و نیازی به توضیح نیست قسمت کونیک اریفیس (که برای اندازه گیری فلو استفاده می شود) همواره پشت به جریان است. ضمنا برای کاهش فشار از Restriction Orifice استفاده می گردد که برای RO ها شکل کونیک اصلا مطرح نیست و سوراخ مستقیم است.
استاد مگه شما نگفتید شلنگ آب رو اگر جلوی آن را با انگشت سد کنیم چون سطح مقطع کم میشه سرعت زیاد و فشار کم میشه.
در این پروژه هم اصلا بحث اندازه گیری مطرح نبود واحد فرایند گفته بود که فشار باید کاهش پیدا کنه و جای سوالها که چرا از RO بهره نبردند.و از اریفیس استفاده کردند.و اریفیس هم واحد تراشکاری درست کرده بود
درسته شما میگید که قسمت کونیک شده وتنگ شده پشت به جریان باشد ؟میشه با یک شکل ساده نمایش دهید ممنونم
Flow.pdf (127.2 کیلوبایت)
در RO ها اریفیس دارای شکل کونیک نیست و سوراخ به صورت Straight ساخته میشه فقط در اریفیس هایی که به عنوان فلومتر استفاده میشه سورتخ کونیک هست و کونیک پشت به جریان خواهد بود. پاسخ شفاف است و نیازی به توضیح بیشتر وجود ندارد.