سلام وقت بخیر
شما گفتین زمانی که سطح اتصال کوتاه یک پلنت به خاطر وجود مثلا کمپرسورها و موتورها بالاست (مثلا 40 یا 50 کیلوآمپر) ما برای سیستم روشنایی که شامل mcc و فیوزهای مینیاتوری میشه و حداکثر سطح اتصال کوتاه 10 تا 16 کیلوآمپر داره دچار مشکل میشیم
تو این حالت اگه اتصال کوتاه های قوی رخ بده دقیقا چه مشکلی پیش میاد؟ (چه تجهیزاتی آسیب میبینن؟)
ترانس خشک چه کمکی به این قضیه میکنه؟ لطفا توضیح بیشتری بدین
سلام مهندس وقت شما بخیر
زمانی که ما مطالعات اتصال کوتاه انجام می دهیم و در خروجی Etap در گزارش دریافتی میزان جریان اتصال کوتاه مشخص می شود مرحله بعد با توجه به عدد خروجی Report به استاندارد مراجعه می کنیم و در استاندارد عدد مشخص شده اتصال کوتاه به عنوان جریان اتصال کوتاه ماکزیمم مشخص می شود و باید تابلوها و کلیه تجهیزات متصل شده به آن دارای تحمل اتصال کوتاه استاندارد باشند.
لذا در یک Substation که تابلوهای MCC و MDP با هم قراردادند و نزدیک به هم می باشند هرچقدر هم طول کابل ها وجود داشته باشد ( یعنی در مسیر امپدانس می باشد که اتصال کوتاه را پایین بیاورد) باز هم به مقدار 16KA نمی رسد لذا در این صورت با توجه به شرایط سایت و گستردگی سایت تصمیم بر این می باشد که جهت هزینه پایین از فیوزهای HRC استفاده شود و یا موضوع Current Limiting لحاظ شود که در کلیدهای اشنایدر با عنوان Cascading عنوان می گردد.
اما در پروژههای بزرگی مثل پارس جنوبی و مشابه آن که سطح سایت بزرگ می باشد و چراغ های روشنایی سایت بالا بوده و سوکت ها وجود دارد برای ۲ منظور اینکه با لحاظ کردن ترانس های خشک امپدانس را بالا می بریم ( با Uk% ترانس) که قدرت اتصال کوتاه پایین دست کمتر از مقدار تابلو می شود و همچنین بارهای کوچکتر ایزوله می شود از بالادست که اگر در پایین دست مثلاً در قسمت چراغ ها اتصال کوتاه پیش آمد موجب قطع بالادست نشود.
حال در دوره مربوطه من یک SLD از فاز پارس جنوبی نشان می دهم و SLD مربوطه یک ترانس خشک 0.4 به 0.4 با Uk6 که در اینجا هدف کاهش قدرت اتصال کوتاه و ایزوله بوده.