بررسی مفهوم عبارت " ارسال به صورت مقاومتی " در جبران سازی اتصال سرد در ترموکوپل

سلام وقت بخیر

گفته شد که یکی از راه های جبران سازی اتصال سرد در ترموکوپل ها این است که مقدار اندازه گیری شده توسط ترموکوپل را مستقیما و به صورت مقاومتی به اتاق کنترل ارسال کنیم
منظور از ارسال بصورت مقاومتی یعنی چی ؟

و سوال دیگه اینکه مقدار ولتاژ تولید شده توسط ترموکوپل در حد میلی ولت است . عملا در روش ارسال بصورت مستقیم ، به دلیل افت ولتاژ در کابل این امکان وجود نداره که ولتاژ چند میلی ولت رو به اتاق کنترل ارسال کرد چون مقدار ولتاژ خیلی ناجیز هست
میشه در این مورد بیشتر توضیح بدید ممنون میشم

خیر همچنین موردی اشاره نشده است. احتمالا منظور را صحیح برداشت نکردید. مقدار مقاومت برای سنسورهای RTD است که می توان محاسبه کرد و صرفا به عنوان میزانی تلورانس در سیستم کنترل پیاده سازی کرد که در عمل هم چنین چیزی رخ نمی دهد زیرا تجهیزات دارای ترنسمیتر هستند.
در ترموکوپل از بلوک CJC در داخل خود ترنسمیتر استفاده می گردد که عملا ولتاژ ایجاد شده در سر اتصال سرد را بر روی یک ترمیستور Damp می کند.