با سلام
عبارات رایزینگ و فایلینگ برای سوییچ ها مفهومشون چی هست و به چه صورتی در کاتالوگ ها بیان می شود.
آیا همه انواع سوییچ ها این دو حالت برایشان تعریف می شود؟
این اطلاعات اصلأ باید در کاتالوگ محصول باشد یا در موقع کالیبراسیون می توان این کار را انجام داد.
فرض کنید ست پوینت 5 بار و مقدار deadband برابر با 0.5 و به صورت rising باشد در این شرایط کنتاکت خروجی هنگام رسیدن به 5 بار تغییر یافته و تا 5.5 بار کنتاکت برقرار است. این مورد بستگی دارد که آیا دستگاه شما این قابلیت را دارد و آیا قابل تنظیم هست یا خیر. در هر صورت در دیتاشیت طراحی در صورت لزوم می توان آن را درج کرد.
فرض می شود که امکان تنظیم rising, Falling برروی پرشر سوییچ وجود داشته باشد.
این پرشر سوییچ قرار است در دیسشارژ پمپ دوزینگ قرار گیرد.
فشار دیسشارژ برابر 120 بار باشد.
به جهت این که فهمیدن این که که خط ساکشن بسته شده یا نه و پمپ خالی و بدون سیال کار می کند یا خیر از این پرشر سوییچ استفاده می شود.
مسئله این است که موقع راه اندازی که تا از 0 تا 120 فشار بالا می رود این سوییچ عمل نکند ولی موقعی که حین کار خط ساکشن بسته می شود و فشار دیسشارژ افت می کند در زمانی که از 120 بار می رسد به مثلا 80 بار سوییچ عمل کند.
این امر چگونه و با چه قابلیتی قابل تنظیم است؟ آیا این همان استفاده از قابلیت rising, falling است؟
مهندس جان پاسخ شما داده شده است موردی که عنوان میکنین مربوط به failure یا عدم کارکرد صحیح تجهیز است. ضمنا موردی که عنوان میفرمایید مربوط به یک حالت طراحی و انتخاب تجهیز است که من در این خصوص اظهارنظر نخواهم کرد.